1、执行依据
以 GB 50073-2013、GB 50591-2010 为评判依据,结合对应行业规范执行判定。
2、限值要求
普通洁净操作区:平均照度 ≥300lx
精细检验、操作区域:平均照度 ≥500lx
走廊、缓冲间、辅助区域:平均照度 ≥100lx
3、评判规则
洁净系统、照明设施正常开启稳定后检测
多点位实测求取平均数值
区域平均数值满足对应限值即为达标
单点数值不宜出现明显偏低情况,防止局部光照不足
4、特殊场景
医药、食品等受控车间,同步参照行业专属规范要求执行判定。