道格技术(苏州)有限公司2026-05-21
一、气源与设备原因
1. 空压机进气口靠近锅炉房、燃油设备、尾气排放口,吸入含一氧化碳的废气。
2. 内燃机、燃油设备尾气倒灌至空压机房,污染进气环境。
3. 机组内部密封异常、燃烧 / 动力部件异常,产生一氧化碳并混入气路。
二、管路与运维原因
1. 空压管道、储气罐与其他含可燃气体管路交叉 / 串气,气体互窜。
2. 机房通风不良,一氧化碳积聚,持续被空压机吸入。
3. 系统长期未系统性吹扫、检修,管路积留有害气体。
三、检测操作原因
1. 检测仪未预热、未零点校准,示值偏差。
2. 取样前管路吹扫不充分,残留气体影响结果。
3. 取样点紧邻废气口、污染源,样品不具备代表性。
本回答由 道格技术(苏州)有限公司 提供