当前位置: 首页 > 企业知道 > 运行过程中,压差表读数突然下降是怎么回事?
广告

运行过程中,压差表读数突然下降是怎么回事?

举报

奕东亿尔(上海)环保设备有限公司2026-07-27

压差下降通常不是好事。可能原因有:1. 过滤器安装密封失效,产生旁路泄漏,气流短路;2. 压差传感器引压管堵塞或脱落;3. 空调箱风机转速下降或风阀意外关闭。应立即停机检查,用烟雾笔测试边框是否有漏风,排除安全隐患。奕东亿尔建议专业人员排查。

奕东亿尔(上海)环保设备有限公司
奕东亿尔(上海)环保设备有限公司