为什么在测量锅炉除氧水(极低电导率)时,普通流量计难以胜任?

举报

北京华毅澳峰自动化设备有限公司2026-05-08

锅炉除氧水或去离子水的电导率通常低于 1 μS/cm,甚至趋近于纯水的理论电导率(0.055 μS/cm)。而普通电磁流量计的测量下限通常要求介质电导率不低于 5 μS/cm 或 50 μS/cm,因此无法形成有效的感应回路,导致信号微弱或无信号。

北京华毅澳峰自动化设备有限公司
北京华毅澳峰自动化设备有限公司
简介:华毅澳峰提供压力变送器,雷达液位计,电磁流量计,雷达物位计及各类工况现场解决方案,支持定制、帮助选型
简介: 华毅澳峰提供压力变送器,雷达液位计,电磁流量计,雷达物位计及各类工况现场解决方案,支持定制、帮助选型
工业仪表生产销售选型报价一体化服务
广告

其余 2 条回答

  • 广告
    北京华毅澳峰自动化设备有限公司 2026-05-08

    极低电导率介质会导致分布电容效应***。电极与流体之间的电容变得极小,使得感应出的电荷量极少,信号源内阻极高。普通的低阻抗放大器无法有效拾取这种高内阻信号,极易受到环境电磁干扰的淹没。

  • 广告
    北京华毅澳峰自动化设备有限公司 2026-05-14

    若要测量此类介质,必须选用专门针对低电导率设计的**电磁流量计。这类仪表通常采用高输入阻抗的前置放大器(>100 MΩ)和特殊的衬里材料(如PFA),并大幅缩短传感器到转换器的距离(通常为一体式),以减小电缆分布电容对微弱信号的衰减。