千家监理严格对标 JGJ145 规程执行植筋拉拔测试,持荷阶段钢筋出现滑移直接判定试样不合格。规范明确三大合格硬性条件:规定荷载持荷无明显滑移、基材无裂缝、荷载降幅符合标准,任意一项不满足都**锚固粘结失效,需要全部剔除原有钢筋重新施工。施工队常会以植筋胶未完全干透、基材老旧为由,试图掩盖滑移缺陷,拒绝返工。我们监理开展植筋拉拔测试时全程拍摄滑移实拍影像,出具书面整改告知单,明确要求全部重植,固化后二次完成植筋拉拔测试,全部试样达标才可放行下道土建工序。全国二十多城监理统一这套判定标准,不会放宽尺度迁就施工方,整套服务落实四道防火墙,施工阶段严控钻孔、清孔、注胶前置工序,减少植筋拉拔测试滑移类不合格问题,彻底规避锚固失效隐患。