当前位置: 首页 > 企业知道 > 电磁流量计自诊断功能提示励磁电流异常但线圈电阻正常是什么原因
广告

电磁流量计自诊断功能提示励磁电流异常但线圈电阻正常是什么原因

举报

北京华毅澳峰自动化设备有限公司2026-05-12

供电电压偏低。如果现场供电电压(如24VDC)因为线路过长或线径过细导致压降过大,到达转换器时电压可能低于18V。转换器为了保护电路,会降低励磁电流输出,从而报错。需测量转换器端子处的实际电压。

北京华毅澳峰自动化设备有限公司
北京华毅澳峰自动化设备有限公司
简介:华毅澳峰提供压力变送器,雷达液位计,电磁流量计,雷达物位计及各类工况现场解决方案,支持定制、帮助选型
简介: 华毅澳峰提供压力变送器,雷达液位计,电磁流量计,雷达物位计及各类工况现场解决方案,支持定制、帮助选型
工业仪表生产销售选型报价一体化服务
广告

其余 2 条回答

  • 广告
    北京华毅澳峰自动化设备有限公司 2026-05-12

    励磁驱动管老化。转换器内部的功率放大元件(如MOSFET)随着使用时间增长,内阻变大,导致输出电流达不到设定值。这种情况通常需要更换转换器主板或励磁驱动板。

  • 广告
    北京华毅澳峰自动化设备有限公司 2026-05-15

    电缆分布电容过大。对于超长距离的分体式安装(超过100米),信号电缆的分布电容会分流励磁电流,导致到达传感器线圈的实际电流变小。此时需要选用低电容**电缆,或者在允许范围内适当调高励磁电压档位。